【求助】不同网段之间C/S程序如何配置使用

[复制链接]

1

主题

7

回帖

12

积分

新手上路

积分
12
发表于 2003-1-4 17:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
【求助】不同网段之间C/S程序如何配置使用

单位自行开发了一个C/S架构的车队管理软件,运行在10.16.147.*网段。这个网段是在一个域内。

在另外一个地区建立了一个场地,通过128K DDN专线连接到公司的内部局域网。配置的IP段为172.19.2.*。
场地路由器的IP为172.19.1.2,子网掩码255.255.255.252。
公司路由器的IP为172.19.1.1,子网掩码255.255.255.252。
场地路由器网关为172.19.2.254,子网掩码255.255.255.0。

在场地ping公司的一台服务器10.16.147.223,能够ping通;但是运行车队管理软件(软件内的配置文件已经修改,将原来的服务器名替换为IP 10.16.147.223),显示不能连接数据库。

我询问过软件开发人员,并没有在软件内加入域检测。

场地客户端较少,因此都配备静态IP,在一个工作组内,并没有域。
在场地的一台客户端配置静态IP如下:
172.19.2.55
255.255.255.0
172.19.2.254

请问如何能让软件正常使用?

177

主题

1353

回帖

2020

积分

论坛元老

积分
2020
发表于 2003-1-4 21:28:29 | 显示全部楼层
网关的子网掩码为什么和路由器的子网掩码设得不一样?
回复

使用道具 举报

1

主题

7

回帖

12

积分

新手上路

积分
12
 楼主| 发表于 2003-1-5 10:17:36 | 显示全部楼层
并没有接入外网,而是通过一条DDN数据专线接入的。
回复

使用道具 举报

177

主题

1353

回帖

2020

积分

论坛元老

积分
2020
发表于 2003-1-5 22:25:54 | 显示全部楼层
最初由 ouki 发布
[B]<QUOTE>单位自行开发了一个C/S架构的车队管理软件,运行在10.16.147.*网段。</QUOTE>
既然是同一条DDN数据专线接入,为何要用两个截然不同的网段?  我建议都使用172.19.1. 网段,掩码相应配合,统一设成类似255.255.255.0之类。当然也可以缩小一些范围。设置两个不同的子网只会增加路由负担,你的软件出问题的可能性增大。 [/B]


同意ouki兄的分析!:)
回复

使用道具 举报

1

主题

7

回帖

12

积分

新手上路

积分
12
 楼主| 发表于 2003-1-9 15:48:54 | 显示全部楼层
问题已经解决。是同事去测试的时候客户端配置错误所致。

其实这个问题,在物理三层上已经通了,而且软件又没有域用户权限确认的功能,从理论上说,应该是能正常使用的。

事实上也是如此。
回复

使用道具 举报

1

主题

7

回帖

12

积分

新手上路

积分
12
 楼主| 发表于 2003-1-9 15:51:18 | 显示全部楼层
10网段由公司总部统一分配,无法更改。另外,南关岭场地通过DDN,由一台2621路由器接入公司局域网。